回复:和大虾们讨论讨论我在调试PLC控制变频器的事情(还是干扰!!)

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-03 21:22:55

2楼

带变频器、PLC的控制柜不接地线调试,如果能正常工作只能说明你电机或者机组已经接地了。不能工作才是正常现象。
这种不符合安全规范的做法,出现生命安全事故一干者脱不开关系的。用电安全要按规范做事啊,只有做得比规范更好,才能保证自己产品的质量和用户的生命、财产安全。
以前在厂里做的调试时候做过测试,不接地线裸柜调试时,一启动变频器模拟量被干扰到基本上不能用。接上地线后变频器的干扰低到可以忽略不计了。当然接线布线要符合规范。