回复:400的PLC Q点有 输出, 但是现场的中间继电器没有吸合,这是什么原因!

自动小子

  • 帖子

    140
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2011-07-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-03 22:32:20

7楼

quote:以下是引用天枰在2011-08-03 10:49:55的发言:
原因很多了,接线不正确,线圈电压不正确,PLC输出点损坏,电源不通,输出被强制为0,Q点在后面的程序中被重复使用并输出,程序的其它部分隐含的改变了输出结果等
1.强制输出为1,继电器吸,程序问题,不吸就是外部电路问题
2.程序问题处里:2.1 在这个输出点上点击右键查找其它改就输出状态的程序并修改;2.2 使用交叉索引表查找这个点可能被修改的其它程序;2.3 使用BE指令一步步中断程序查找输出被最终改变的部分
3.外部问题处理:3.1 如果有保险先查保险;3.2 查PLC输出模块的工作电源及共用电源线是否正常;3.3 查这个输出点接线端输出电压是否正常;3.4 查到继电器的接线是否正确;3.5 查继电器的公用线(一般是N或0V是否通); 3.6 加到继电器上的电压是否正确,如果是可以换底座的并且电压正确的话换个继电器底座吧


真详细,我今天的步骤就是和你讲的差不多,结果真的查到了!真是感谢!!!!!!!
我想在这找到我想找到的!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。