quote:以下是引用凌寒独钓在2011-08-03 22:20:44的发言:
在纯比例调节器中,可以这样做。
pid调节器中,pv sv比较与 pid out 相去甚远。即使pv大于sv,输出极性是不确定的。为什么这样做?
p调节器只考虑瞬态偏差;
i d 运算是要参照以往采样周期的偏差的,是一个时间窗口。
对了,今天试了下,向导的输出我按昨天想的试了下,可以实现动作了,效果不错!只是pid的参数老是调的不太理想,回去的时候因为截面积的关系速度本来就快,超调有点大。。
觉得用pv和sv比较好像是可以的?
我只碰到过一次4-20mA单向+极性控制双向,其他均只是控制放大器工作与否。0开口阀更不应该这样。现在ATOS的阀用的不少,价格便宜。请告知采样时间及PID参数和超调多少。位置给定是阶跃还是线性斜坡?我估计是阶跃。