回复:应用探讨——自动化系统之间的时间同步问题探讨

pentiumxdell

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-04 08:58:50

27楼

quote:以下是引用剑忠在2011-07-28 20:13:05的发言:
quote:以下是引用万象更新在2011-07-28 08:25:09的发言:
quote:以下是引用剑忠在2011-07-22 21:41:57的发言:
关于自动化系统之间的时间同步问题,一直以来,我有一个疑问想请教大家:
1、如果项目中有两套以上S7-400的系统,我想让AS作为TIME Master,OS作为TIME Slave,那么也就是只能指定一套AS作为TIME Master,其它的AS只能指定为TIME Slave了。
2、如果两套S7-400的系统(即AS)都被指定为TIME Master后,两套AS到底会以谁为时间标准同步?另外,OS上会出现啥现象?也会以谁为时间标准同步?会出现怎样的混乱现象?
一般来说,对时间精度要求不是特别严格,在没有中央工厂时钟的情况下,我们建议以OS SERVER作为系统的时间主站,不是用AS作为主站,并且所有的OS SERVER及OS 单站都设置为时间主站。OS会自动协调,一般来说第一个启动的作为时间主站。
2,如果非要以AS作为时间主站,并且是多个,那么会造成多个主站发时间帧,有可能造成跳跃,所以,不要这样做。
也就是说,我们在条件允许时候,都以OS作为时间主站。
1、首先感谢你的回答。多个AS作为时间主站,肯定会造成多个主站发时间帧。我有个项目就是在无意间设置多个AS作为时间主站,OS则全为时间从站,无OS服务器。
2、所以我就始终在观察系统的时间同步是否有异常现象。经过几月的观察几台OS站的时间是否与多个AS时间主站是否同步?
3、但我惊奇的发现:只要在多个时间主站(即AS站)的STEP7中设置好“Set Time of Day”后,多个AS时间主站与所有的OS时间从站均完全同步。这是啥原因呢?


这个时间对么?不是说PC的时间和Module时间要有区别的么?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。