这个主要是信号干扰的问题
调试中最烦这样的事情
32767代表读取数据超量程
32768代表短线
正常的仪表反馈的电流应该是在正常的范围内
PLC确检测出超量程,就是信号干扰的问题
处理方法
1.增加信号隔离器(我在现场也用过,80%不管用)
2.把所有的信号M端连接(效果很好)
3.做好PLC的信号接地(不是接工厂地,是PLC要做单独的接地,有阻值要求)