回复:PID控制比例伺服阀(更新中。。)

parker0000

  • 帖子

    102
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-04 12:30:34

56楼

quote:以下是引用凌寒独钓在2011-08-03 23:49:48的发言:
我只碰到过一次4-20mA单向+极性控制双向,其他均只是控制放大器工作与否。0开口阀更不应该这样。现在ATOS的阀用的不少,价格便宜。请告知采样时间及PID参数和超调多少。位置给定是阶跃还是线性斜坡?我估计是阶跃。

这个阀也是通过控制放大器的,放大器也是有两个线圈的,但是线圈之间的切换需要使能信号。
主要是它给的手册跟实际的情况不一样,刚开始觉得很奇怪,怎么不能自动切换方向,观察了下之后发现是需要给使能的,跟那边技术人员联系,他们也是后来发现的,怀疑是不是这个放大器作了改进,只是没改好,呵呵。
恩,这个atos的防爆阀一万多吧,是选的便宜的。力士乐的也用的较多吧。

采样时间100ms,kp 1.8,ki 0.075,是在您上次建议的值附近取得,超调5%-10%,伸出的时候超调较小。
信号是阶跃。

在不震荡的情况下,加大P。推荐5、10、15。PLC自动整定在快速响应模式给出多少?
给定最好是线性斜坡。方法:
1.确定全行程时间T秒
2.100%(如果给定是0-100%)x0.1/T=X(每0.1秒步进量)
3.在定时中断,给定命令=给定命令+X
复杂一点,用圆曲线方程,达到急加速,慢减速效果。
再复杂一点,用S曲线,达到慢加速,急加速,慢减速的效果。
这样可以减少最终的超调震荡次数,快速稳定。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。