发布于 2011-08-04 14:51:28
8楼
CM1241的端口是隔离的,5号脚和CPU不通。 可能技术支持误以为是S7-200了(200的串口5号脚内部是和M通的)。
1、随便再找一根线,将CM1241的5号脚焊出来,连接到MM440的2号端子试试吧
2、另外,如果柜体和外部的保护地没有良好的连接(或者说外部的保护地质量太烂),那建议你将1200CPU的PE端子不要接到地上,这个也可以试试。
3、如果确认外部保护地的质量很好,那么按照1方案接好了,若效果还不理想,那么直接将1200CPU的M端子接到PE上……(但是前提是外部PE质量一定要好啊,不然就阿弥驼佛了……)