回复:来自西门子技术支持热线的故事:“串行通讯不通”该如何检查

kevin513

  • 帖子

    282
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2006-05-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-04 16:19:46

35楼

波特率一致。。。很多人都知道。。。但是在检查问题的时候往往想不起来。。。。

我用STATER怎么也连不上CU310。。。后来发现PG/PC接口的波特率不一致。。。
评论