quote:以下是引用电气人生!在2011-08-04 14:05:32的发言:
同意:套磁环是解决电缆线上的共模噪声
但是必须套在变频器的输出和电机之间的三相动力线上。
但是磁环不是万能的,大部分的干扰,它是无能为力的。
我反倒是觉得,针对变频器干扰,磁环是“万金油”,是万能的。在有些时候,它可以弥补由于安装布线的纰漏,导致的干扰问题。
比如说,强弱电缆在无法避免的环境条件下,都做在一个沟内,尽管有屏蔽也无济于事,此时穿磁环可大幅降低干扰的噪声强度;
再比如,磁环不仅仅是在变频器的输出端可以加,在变频器的输入端也可以加。目的是抑制其对电网的反作用传导;
还比如,磁环穿了以后,看看是否起作用,怎么检验呢?就是看看磁环本身有没有温度,如果有,就是起作用了,如果没,就是此处穿磁环无用。如果磁环烫手,说明干扰很强烈,需要多穿,增加磁环的数量,使其不能超过80度的温度。
还有,对于干扰较严重的环境(主要是安装布线EMC防护标准“不到位”),磁环可以两头穿也就是电机侧和电气柜侧都穿,或者配电柜侧和电气柜侧都穿。这主要是针对距离比较长的布线情况。
总之,我认为,在交流的电气传动系统中,特别是变频器的系统,磁环甚至可以代替“无线电干扰抑制滤波器”。尽管不好看,但好使,管用。