发布于 2011-08-04 19:45:05
14楼
伊默,我可是劝你,没有验证别给人家出主意。呵呵。
S7-1200的CM1241-RS485模块的脚5确实没有和M端相连(内部)。它的隔离5V是和端口一起提供的。这不是更好吗?
楼主的关键是为了省钱,没有用标准的DP插头!里面没有上拉下拉和终端电阻。这样就造成PLC端根本没有驱动。仅仅依靠MM440端口的终端电阻提供那点驱动电源能量。
像这种有源的隔离通讯传输,屏蔽层还不如做成单端“接地”方式更好。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?