29楼

防爆等级的定义   防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。   防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备,依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分,II类电器设备又分为:IIA、IIB、IIC 三个类别。   以上四个类别主要是根据不同工况下可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分此四个危险等级,具体区别如下表:
组别对比
其次,根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异,组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种,引燃温度用t(℃)表示,各组别的引燃温度为:   T1为:450℃使用的场所 中国标准
GB3836 防爆型式
符 号 IEC标准
79- CENELEC标准
EN50
增安型 1或2 3 e 7 019
本质安全型 0,1或2 4 ia或ib 11 020(设备)
隔爆型 d 2 d 1 018
特殊型 s 无 s 无 无
  2、气体爆炸危险场所用电气设备防爆类型选型表   爆炸危险区域 适用的防护型式
电气设备类型 符 号
0区 1、本质安全型(ia级) ia

2、其他特别为0区设计的电气设备(特殊型) s

1区 1、适用于0区的防护类型

2、隔爆型 d
3、增安型 e
4、本质安全型 ib
5、充油型 o
6、正压型 p
7、充砂型 q
2区 1、适用于0区或1区的防护类型


2、无火花型 n
  防爆方法对危险场所的适用性:   序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域   1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2   2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2   3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2   本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2   4 正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2   5 充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2   6 充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2   7 无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2   8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2   9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2