回复:SCL怎样做上升沿

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-04 21:33:17

2楼

你这程序的主要问题是缺少状态标识判断,而无条件的计数所致!
1、程序每个扫描周期执行一次,触发条件满足后一直保持置“1”,如果不在每次扫描周期执行前,判断是否已计数,当然就会出现不停的计数。
2、这时,需要定义一个静态的BOOL类型变量(Static Variables),用于计数条件判断。
3、计数前,编程先将触发条件满足后将此BOOL变量置“1”,否则置“0”,然后再判断此BOOL变量为“1”,则计数;反之则不计数。