感谢背影大侠详细的解释。

FY=MB,呵呵

最近接手了一套S5的升级改造项目,要做原程序的基础上增加、修改一部分程序,在看老外程序,看老外的程序感觉:1.逻辑比较严谨,这边设备主要是顺序控制,看起来感觉思路挺清晰的;2.同类设备放在一个PB里(例如所有的蝶阀一个PB),有点面向对象的意思;3.程序和图纸关联:例如PB1里面是风机,然后图纸1系列也是风机部分;4.程序中极少用S、R指令,都是用“起保停”方式,通过标志位将整个流程连接起来;5.报警做的比较完善:每一个设备单独有报警,每一个相对独立的控制对象(由几个设备组成),也有报警(由组成该对象的每个设备报警相“或”而成)6.老外的FB块看不懂,不知大侠对阅读S5 FB块有什么好的经验,还请指教

您说的F标志作为临时存储器的意思我明白,我的理解是F对于PLC,类似于内存区对于计算机,CPU对其读取速度最快