回复:配料系统的控制一定要选用PCS7吗?

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-04 22:59:54

4楼

1、I/O点总数约1000点已经数量不少了,不知模拟量I/O点数有多少?如果有25%以上,且还有大量的配料计量运算和调节运算,就应考虑采用S7-400系列了!
2、CPU315-2 PN/DP是S7-300系列中,CPU模块集成PROFIBUS-DP、MPI,和PROFINET三种通讯接口。支持的通讯种类虽然多,但通讯的负载能力确没有单独使用CP通讯模块方案的强!
3、如果你这项目拥有4套及以上WinCC工作站,就必须选用单独CP通讯模块的DCS方案。
4、PCS7是SIEMENS的过程控制系统,也即DCS系统。因此,PCS7必需是软硬件相结合。
5、如果你只选用S7-400系列硬件,然后再单独选用STEP7+WinCC软件,照样可以质优价廉的完成你这个项目。
6、所以,如果模拟量I/O点数多、上位机WinCC工作站数量多、通讯量大,配料计量运算和调节运算量也大,是一定要选用S7-400系列PLC的,但可以不选用PCS7系统!
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4406条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。