quote:以下是引用yming在2011-07-08 12:46:36的发言:
你的精度要求不高:看表述在百分之一以内;好多方法都可以实现:
1、使用DP通讯作给定,PZD1控制字;PZD2就是给定。发送的本来就是百分比值,很容易做到按比例。第一台的电位器信号值可以通过PZD3(P2051.2=755.0)之类就可以读回来。
2、即便不用DP也是可以做到的。将第一台的模拟输出=755.0,然后各台之间通过P0777-780精确校正,也可以达到比例。好处是即便DP出问题,照样可以运转。
3、也可以采用并联的方法将电位器信号通过隔离提供给各台。(反正都能校正)
总之误差仅和AD芯片的为数有关,大约1/16384
版主呀,我变频器采用的是MM440,它好像只支持PP01和PPo3,这样的话,我怎样才能把上一台的电位器值读出来呀?PZD2代表实际速度,能把它直接赋值给其它的变频器不??