回复:PLC及其他模块通讯故障,希望高手判断问题。

away

  • 帖子

    220
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2009-09-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-05 10:08:45

7楼

程序不是第一次使用,运行有2,3年的时间,是最近出现这个问题的,DP头也拆下过重新做了一次,拆下时用万用表打过,中间连接完好。“如果cpu右端的输入输出模块上有一个点正常就表示mmc卡是正常的”不知道这句话怎么理解,输入模块上有红灯,但是输出模块没亮灯,我估计CPU没输出所以输出模块不会亮灯,另外我如果重新换相同的模块,MCC卡没坏的情况下可以直接用吗,不用重新下载程序吧?