伊默呀,你已经知道S7-1200的通讯模块端口是隔离的。而且连端口的5V也是隔离的(和M无关了)。你让他再加个隔离模块,是不是有点...。
关键是这个主站的端口需要驱动。他只接3、8,用远端的MM440的电源来驱动,这怎么行。
屏蔽层就单端接到变频器侧,我看就行。你试试。
这也说明:S7-200的端口是多功能端口,它需要M点的电位。S7-1200的CM1241-485就是为485用的,(应该和DP端口是一致的)已经考虑到电位问题(共模问题)了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?