发布于 2011-08-05 10:33:21
6楼
1.致 “岩松”大侠 :“你有个事情说的不对,就是,你用1P*N,如果系统的N线断了,这种情况不会损坏家用电器,这时,就相当于,你只将220 的一根火线接入电器,两根线没有电势差,电器就不会正常工作,但不会损坏的。”
我觉得这话值得商榷。以居民用电为例,配电变压器中性点接地系统供电。取其中一相和零线为住户供电,此时供电电压为220V。这时,如果系统零线(即变压器零线)断线,三相电压不平衡,致使中性点发生位移,使中性点将向负荷大的 那一相位移,使负荷大的那一相电压降低,使负荷小的那一相电压升高。后果就是负荷小的相线,相电压由220 V可升高到380 V,大大超过了用电设备的220V额定电压,致使照明、电视能用电设备的损坏;而负荷大的那一相线,相电压由220 V可降低到40 V以下,使白炽灯发暗或不亮、日光灯不能启动等。
为避免零线断线带来的危害,采用中性点重复接地。
2.致 “HUANGZE75”大侠 ,不理解“P+N断路器其实也是有N接线端的,N极作用就是你能够清楚看到N线在哪里,还有就是不需要担心N线会开路,因为他是直通的,可以用3P的代替2P+N的,4P代替3P+N可以用在有双电源供电场合。”是何意?。
既然采用了3P和4P的了,而在三线四线回路使用断路器的话为防止零线开路造成事故,零线都不经过开关的直通的。既然不经过开关直通,即断路器的N不接线,那么“N极作用就是你能够清楚看到N线在哪里”这是何意?
3.致 “提侠” ,,“看你的断路器选型,分4种情况:A、N极无电流脱扣且N始终接通;
B、N极无电流脱扣且N与其它三极一起分合;N先合后分。C、N极有电流脱扣N与其它三极一起分合;N先合后分。 D:N极有电流脱扣且N始终接通;”
不知你说的是哪种断路器,我看西门子的样本,相线和零线是同时断的,且N不提供保护功能。
望大家积极讨论,解答我的困惑。