呵呵,to Y版:通讯的双方,如果仅一方隔离的话,并不能称之为完全隔离(虽然,绝大部分情况下,单端隔离就可以了)。事实上我有一次现场问题也说明了这一点,触摸屏和PLC通讯, PLC一侧已经是光电隔离的串口了,但是通讯还是偶尔死机。 后来在触摸屏一侧的通讯端口也增加一块光电隔离。
以前用过德阳四星的隔离器,它推荐的处理方法也是“每一个通讯伙伴均需要一只隔离器”,当然,这样成本就明显增加了,只是用在不得以的情况下。以前用S7-200和MM440做USS通讯,我也只是在S7-200侧增加了一只光电隔离口。
http://www.fourstar-dy.com/view.asp?id=357另外,to 电气人生: Y版讲的等电位,是指变频器及PLC之间的PE等电位。 如果你的变频器和PLC是安装在一个电柜内的,这就不是问题了。 我所说的是通讯等电位,即需要将CM1241的M(5号端子)和MM440的0V(2号端子)短接。