回复:请教:: 为什么在采样程序中 把模拟量输入地址(例如 PIW256)读入的时候 需要左移动3位呢!!!

xpc2819

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-09-19 10:10:04

0楼

L #DB_NO
T LW 0
OPN DB [LW 0] //打开数据块
L #PIW_ADDR
SLD 3 //左移3位,以双字格式访问时,必须保证低三位为0。
T LD 4
L #DBW_ADDR
SLD 3
T LD 8 // 存储数据块地址指针
L #CH_LEN
NEXT: T LW 0 //设置采样通道个数
L LD 4 //外部输入端口地址指针
LAR1
L PIW [AR1,P#0.0]
T LD 12
L LD 12
L PIW [AR1,P#0.0]
+D
L PIW [AR1,P#0.0]
+D
L PIW [AR1,P#0.0]
+D
L PIW [AR1,P#0.0]
+D
L PIW [AR1,P#0.0]
+D
L PIW [AR1,P#0.0]
+D
L PIW [AR1,P#0.0]
+D
T LD 12
SRD 3 //连续采样8次求平均值作为一次样采样值
T LW 2
L LD 8
LAR1
L LW 2
T DBW [AR1,P#0.0]
L LD 4
+ L#16 //外部输入地址更新(加2)
T LD 4
L LD 8
+ L#16 // 内部输入地址更新(加2)
T LD 8
L LW 0
LOOP NEXT

就是这段程序 看看为什么需要移动3位!! 直接读piw中的数值 然后再求平均难道不可以嘛? 多谢各位的热心帮助!!!