回复:s7-300PID调节仿真有输出,为什么调节阀无反应

lilies

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-06-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-05 17:20:39

4楼

找到原因了,因为调节阀在高处,PLC调节的时候只注意阀门有没有开和是否有流量显示,一直没去看阀门本身液晶屏上的错误显示,今天才发现阀液晶显示为大于20mA报警,原理阀本身设置的mA报警量程最大为20.5mA,改到22.5mA后,调节阀工作正常。而使用的智能表输出的电流信号只能达到18mA,所以用智能表的时候调节好用。贴上来希望对大家以后用到类似的阀门会有帮助。