发布于 2004-09-19 10:25:03
0楼
一般不用PKW去读参数,相比较麻烦。PKW通常用于设定参数,另外,CB的执行响应速度也比较慢(50ms)。一般用PZD来监控频率、电压、电流等等较好。当然最好是把格式PPO1改成PPO3。要不然就监控两个参数(频率、电流或状态字1、电流)。
既然你使用PZD进行控制,可以定义PZD的应答。对于PZD的应答是自由定义的,在变频器端P2051(0-7)设定。默认的是应答1是状态字1(r0052=52.0)应答2是实际频率(r0021=21.0)应答3未定义,应答4是状态字2(r0053=53.0)。这些你可以根据需要任意改变。例如:你想看到实际电流值,可以将应答3定义成27.0。如果你想看到变频器的哪个输入端子闭合,可以将应答5定义成722.0(就是那个r0722),这意味着,即便你把变频器所有的数字输入都禁止,也可以看到。因此,你完全可以不用PLC的输入模块,就用远程变频器的数字输入端。同理,你也可以把变频器的ADC当作远端模拟量采集信号(当然不是高速),通过把应答n定义成752.0在PLC读到。
你要感兴趣,可以看看我以前的关于Profibus PZD 帖子。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?