quote:以下是引用芳季在2011-08-05 20:59:26的发言:
用多段包络可以啊。
你试了没有?
“PTO输出时,修改分段表是无效的。”
硬件只预读一段脉冲。后面的改,还是可以的。比如当前正在执行第二段包络,那么你更改第二段第三段肯定不起作用的。但是你修改第四段的话未必不可行。
你试试。这是独家消息喔。
芳季老师上次在你那里下载的MAP脉冲指令库,在其中一个子程序里有一个功能指令是红颜色的.而且脉冲也没有输出.我想用S7-200做一个相对位置指令和绝对位置指令的应用,但就是没有作用.想问问芳季老师是怎么回事?