你得先搞明白200CPU上的两个口是PPI的,它们可以定义为自由口与别的(仪表\变频器)进行通讯.
既然你有5611卡,5611是支持PPI协议的,你对PPI又比较了解,你就直接用5611卡在200CPU口下载程序就好了.
227是支持PROFIBUS总线通讯的,你是将200作为从站挂在这条总线上的,所以你才要加227模块.
至于你说的用总线方式对200下载程序是可行的,但是要在227的DP口上下载,就像300的CPU一样,你可以用MPI口下载程序,当然也可以用DP口走PROFIBUS总线的方式下载.