回复:存储区M与DB有什么区别

有故事的人

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2009-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-06 15:31:53

13楼

今天在程序中发现他们二者的另一区别。
定义一个电机的启停功能块FC:
IN: Start bool
Stop bool
OUT: Drive bool
程序就是标准的启保停
其中在另一个FC中调用了两次,分别给IN和OUT连接不同的信号,第一次连接给Drive连接M时没问题,逻辑正常,不会互相影响。但当给Drive连接DB里的变量时发现逻辑不正常了,当第一个Start端连接的变量为真时,两个标准电机启停块FC的Drive端连接的DB变量都变为1,当其中一个Stop端连接变量变为真时,两个Drive端连接的DB变量又都变为0。
M,Q都不会出现逻辑错误,唯独DB型变量会出现。目前只是发现了这一问题,但怎么理解呢?希望大家讨论