换过地址了,但是问题依旧。
感觉问题是:MOVR 液位设定:VD506, VD700

MOVR VD700, 液位设定:VD506
这样触摸屏能读能写,但上位机只能读的原因在于PLC每个周期都是先把液位设定:VD506的数据写到VD700,这样上位机写到VD700的数据被覆盖掉了,并没传到液位设定:VD506,传的也是液位设定:VD506写到VD700的。
不知道这样理解对不对,如果可以判断上位机的命令是读还是写就好办了,根据功能码决定执行MOVR VD700, 液位设定:VD506指令还是执行MOVR 液位设定:VD506, VD700指令,这样可以解决这个问题。但在什么地方读功能码呢。这个是用库来做的,库并不公开。