发布于 2011-08-06 17:53:02
3楼
大概看了一下电台的手册,有点疑问。
1 电台是TTL接口的,连接设备时,需要TTL转485线;连接PC串口时,需要TTL转232线,不知道你都有转换线连接设备和上位机?
2 电台是有分主从设置的,不知道你主从设置正确么?连接PLC的只能是从,连接上位机的是主;
3 电台上是有收发信息LED状态指示灯的,不知道你的收、发LED指示灯是否闪烁?
4 用RS232/PPI线测试了一下PC Access,默认的通讯延时是1秒,也就是说通讯线中断1秒之内重新接通的话,是不会触发通讯中断标识的。