quote:以下是引用Automann在2011-08-06 20:50:43的发言:
楼主说的是功能块图(FDB)吗?欧洲人喜欢用它。国内用得很少,是否使用,与个人习惯有关。
1、先更正一下A侠的笔误“功能块图(FDB)”为“功能块图(FBD)”。
2、FBD编程指令和LAD(梯形图)编程指令基本相同,并且可将LAD可直接转换为FBD方式。操作步骤是:打开LAD编程窗口,点击菜单“View”→“FBD”即可!
3、如果楼主是想用LAD编写功能块,可在打开LAD编程窗口后,在“Interface”中的“IN”、“OUT”、“IN_OUT”、“TEMP”、或“STAT”里先定义形参变量,就可以在LAD里引用了!