自整定的结果是KP 23.86077,积分时间0.004611112,不过有几次自整定的结果都不太一样,kp最大可以相差4;
自己设定的参数是1.8,0.05左右,没法消除超调,行程小的一个油缸可以实现无超调。
然后又试了线性变给定的方法,效果比较好,油缸运行平稳,不过步进量没有严格按公式计算的结果,在附近选了一个合适的值。
另,对于需要单方向加使能信号控制的油缸,不知大家有没有其他的处理方法。。
尝试了通过判断pv和sv的差值是否在误差带内给出使能信号,结果一直震荡。为什么不能用pv和sv比较,感觉pid的原理和这个没有冲突啊,不明白。自编pid用的是增量式的。