quote:以下是引用老学童在2011-07-17 09:57:48的发言:
楼主的想法其实大家都明白,只是很少有人这样做,因为没有必要在DB号上较劲,我所见过的欧美大侠们做的PLC没有人这样做,而可以利用块属性中的‘Symbol name’直接进行管理,既简洁明了又节约资源,例如:像你说的需要100个DB对应100个阀门,那么DB块的‘Symbol name’可以用‘V_001’‘V_002’...,不知道这样是否能解决你的困难?


如果我现在有100个阀门,阀门编号为:1001-AV01,。。。。。1001-AV100
我要在PLC中根据阀门位号直接解析得到它的背景DB,呵呵,你说,如果将1001-AV01的背景DB定义为DB1101, 1001-AV02的背景DB定义为DB1102,你说是不是会很方便?至于还有其它特殊原因,需要通过适当的背景DB编号来使得编程更加方便,在这里就不啰嗦了,我的QQ:5634889,有兴趣的朋友可以加我,一起共同讨论。