回复:PID控制比例伺服阀(更新中。。)

parker0000

  • 帖子

    102
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-07 09:33:14

69楼

quote:以下是引用凌寒独钓在2011-08-06 22:31:47的发言:
自整定的结果是KP 23.86077,积分时间0.004611112,不过有几次自整定的结果都不太一样,kp最大可以相差4;
自己设定的参数是1.8,0.05左右,没法消除超调,行程小的一个油缸可以实现无超调。
然后又试了线性变给定的方法,效果比较好,油缸运行平稳,不过步进量没有严格按公式计算的结果,在附近选了一个合适的值。
另,对于需要单方向加使能信号控制的油缸,不知大家有没有其他的处理方法。。
尝试了通过判断pv和sv的差值是否在误差带内给出使能信号,结果一直震荡。为什么不能用pv和sv比较,感觉pid的原理和这个没有冲突啊,不明白。自编pid用的是增量式的。

1.线性给定后,大油缸超调多少?估计阀芯开口已经接近100%。可以取自动整定的值。建议P=15.I=0.01-0.05
2.3个阀都需要使能变向?
3.使能变向信号处理以PID输出的0.5为判断条件。最好是晶体管型,并使用立即输出指令。
4.用误差带,肯定震荡。当超调出误差带,但PID输出还>0.5(假设0.51),这时你给反向使能(相当于一下输出0.49),能不震荡吗?