回复:为什么用EM235模块从变送器采集来的数据不正确?????急 急 急

万泉河

  • 帖子

    10900
  • 精华

    132
  • 被关注

    1009

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2002-11-05 21:15:13

0楼

分两步走:

1、你的变送器目前是否能给出正确的测量信号。
不接plc,只给串个电阻,然后用万用表测电流或电压,看信号是否正确。

2、你理解的EM235的接线和跳线是否正确。
就是你是否有过正确的测量模拟量的经验,你可以用个其他的变送器,比如压力的,看是否测得准。最好有4-20MA的信号发生器的表,接入一看。实在不行,用2K的电阻,直接拿24V往上送,PLC模块上的采样电阻是通过RA端采的,具体阻值多少我忘了,好像50左右,反正不会大,那么24V的电压,最终会形成12MA左右的电流,看PLC是否能读进32000*12/20左右的数。

祝你好运!