在属性-DI16/DO16-(R0/S2.2)中的硬件中断条件的0,下面有两个选项:上升沿、下降沿任选一个,这样就可以用I 124.0、I 124.1、I 124.2、I 124.3四个信号都可以触发OB40了。
按照上面的设置,可以有4个中断源,I 124.0、I 124.1、I 124.2、I 124.3都可以调用中断。
在执行程序时,如果有一些需要处理的事件,可以实现编在OB40中,触发后执行。
文建