你好。你选的是400A的接触器 工作电流在180A 正常情况下是不会发热这么厉害的,考虑到有以下几种情况,
1:接触器端子是否被氧化,
2:接触器端子处连接线是否打紧
3:接触器触点是否被氧化,导致接触电阻过大,温升过高,如果氧化建议更换
4:接触器内部铁芯是否有灰尘,杂物,有灰尘和杂物时会使接触器吸合时产品震动,产生热量。(用布擦拭干净)
5:线圈的质量问题(建议更换)
6:外部环境的影响
建议你找正泰售后服务人员。对接触器进行诊断。