如果通过PZD读取频率时,它不是一个实数格式,是以P2000为100%参考基准的一个字。4000h=100%。数值范围+/-200%。
当使用PKW做参数修改时,要看参数清单;规定的是U16就要用单字;规定是U32就要用双字;规定是REAL就用实数格式。
实数到二进制的转换(逆转换)不需要你去管,就按对应的格式读写即可。
如果想搞清楚实数在二进制中是如何定义的;去看课本或百度一下。