1、 现场有6组加热棒,分手动和自动启动。6组加热棒可编程输出点为:1#(Q0.0)、2#(Q0.1)、3#(Q0.2)、4#(Q0.3)、5#(Q0.4)、6#(Q0.5)、 2、 手动(M0.0闭点) 要求:热棒能单独实现手动启动和停止, 1#组: 启动——M1.1 停止——M1.2 2#组: 启动——M1.3 停止——M1.4 3#组: 启动——M1.5 停止——M1.6 4#组: 启动——M1.7 停止——M2.0 5#组: 启动——M2.1 停止——M2.2 6#组: 启动——M2.3 停止——M2.4 3、 自动:(M0.0开点) 1) 当实际温度(VD400)小于直接启动温度(VD312)时直接将6组加热棒全部启动 2) 当实际温度(VD400)小于延时启动温度(VD412)时,按着从1到6的先后顺序每隔10s启动一组加热棒 3) 启动过程中如果实际温度(VD400)到达设定温度(VD500)时则停止下一组将要启动的加热棒,维持现在温度。 4) 启动过程中如果实际温度(VD400)超过了延时停止温度(VD416)则按着先启先停的顺序停加热棒,直到维持设定温度,如果温度超过了直接停泵温度(VD316),则直接将所有加热棒都停止 (例如:开始时候温度不够,按着顺序启动到了第4组的时候温度到了设定值了,则不在启动5和6组了,,此时是4组在运行,运行的过程中如果温度超过了,则停止先启动的组,比如停止了1组2组,此时只有3组和4组在运行,温度又不够了,则按顺序开始启动5组和6组了,而不是返回去在启动1组和2组,这时候3、4、5、6、组在运行,温度又超过了则顺序停止,3.。。。4, 如此按着先起先停的顺序循环起停加热棒,,靠其投入的组数来维持罐内的温度)
各位大侠帮忙参考下给个控制思路