咱废话一下电加热的问题吧。
电加热有个温升时间,不是一上电就达到额定风速下的温度的了,所以,你把电加热搞得像水泵最小运行时切换那样是完全没必要的,反而造成控制温度的不良波动。建议你直接用PID来控制,PID会根据设定值、实际温度自动计算调节输出百分比,然后把百分比转换为开关量输出就可以了。这样可以避免开关逻辑输出中有某组电加热烧毁了温度控制混乱的问题。