发布于 2011-08-08 14:20:33
11楼
A点检测出工件长度后 使用填表指令 AD_T_TBL 指令将工件长度写入表格
当B点检测到工件时,用堆栈指令 FIFO 将数据读出即可
无需判断延时的
Network 1 // 网络标题
// vw200 为表格首地址
LD SM0.1
MOVW 6, VW200 //载入最大表格长度
Network 2
// vw100 为工件长度
LD I0.0
ED
ATT VW100, VW200 //将数据填入表格
Network 3
// vw400为读出工件长度
LD I0.1
EU
FIFO VW200, VW400 //读取数据