quote:以下是引用老兵在2011-08-08 01:11:52的发言:
学干大侠的分析很用心,但有两个问题:1、他所有的分析是以Ud=E为基础来分析的。而在一个系统中,当满载时,Ud可能至少大于EMF几十伏(如对400V的电机而言)。2、他对P115的理解与手册所指不同。因而他得出一个P115正常应等于135的结论。而实际上,P115等于100是满足绝大多数应用场合的,如果真等于135,恐怕对绝大多数场合,是要出问题的。
但依然对他的努力及用心而感动,封精华支持。
如果用EMF反馈的时候,P115是不能随便给的,也不是100%满足绝大多数应用场合的,一定要根据实际计算P115=P101/P078.01,来不得半点含糊,这样我们调试的系统和得到的参数才是正确的!