发布于 2011-08-08 14:53:29
126楼
看了50分钟,都看得差不多了....
很多人都是在丫丫理论啊.......
计时排序的自己做了个8泵2~7投的,时间排序上程序很大。实现正常运行分时投入切出、故障时立刻切出分时投入、轮换时间到时最小运行时间的泵优先投入、有泵故障和泵故障恢复都进入一次轮换。换泵的问题不关程序内部轮换泵运行时间的事吧?换泵后直接把对原来那个泵时间减去轮换间隔时间就是了。如果客户需要,就添加多一个区域专门用于泵维护时间存储就是。泵手动运行时,直接在程序里面把那个泵输入置位故障,再减去一个投入泵就是了;外部泵停止的话,直接程序置位那个泵故障。
至于那些说循环移位的,还真没去想过该怎么实现。大侠们的回复中也没说到点上,都是在拼嘴皮子的理论......