变频器出现F0001的故障还是很普遍的。前几天客户说一台MM440/45KW的变频器报F0001,无论是通过断电(2-3h后上电)还是Fn键,都无法实现复位。申请现场服务后,工程师到现场,发现客户已经将变频器拆下,上电后并没有出现F0001,仅在历史记录里有条记录。在变频器安装到设备上后,正常运行。现场接线没有松动,端子也没有氧化。按照海哥的推论,那么就是接插件接触不良造成的了。拆卸过程中难免有外力的作用,使变频器受力,轻微的活动使接插件又重新接触,不知觉中排除了故障。