回复:直流装置进线电抗器声音异常

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-08 22:56:37

7楼

quote:以下是引用一介书生在2011-08-08 06:32:39的发言:
k版主说的很对,但是具体的涉及到那些参数,能否指点一下,我开始也认为和电抗器关系不大,如果电抗器有问题,那么重载时电流大,异常会更明显

像这种情况,一般都是采用单一PI参数不能覆盖整个调速范围,需要对速度调节器分段控制,像楼主的问题,轻载时,PI参数是一种,做到平滑运行,电流没有抖动,重载时,PI参数是另外一种...,这叫什么呢?这就叫速度调节器的自适应。这个需要实际中去调、去试的。
实际的控制系统,是需要现场多观察、发现其规律性,然后加以控制和驾驭。这就是一个工程师的任务。