楼主是应该先将具体型号说明清楚的,望各位以后多支持。
在组态的时候,楼主的两个量分别是瞬时流量(瞬时体积流量或瞬时质量流量),静累积流量(体积或质量)。当然,还可以通过参数调节,出现Quantity forward 和Quantity reverse 两个参数,分别是正向累积流量和负向累积流量。共有4个测量值选择的。
当然在硬件组态中,首地址也可以改变的。每个测量值是由5个字节组成的。根据IEEE-754(4个字节),对于测量值本身和所对应的测量值状态(1个字节),这些字节由一个浮点数组成。在PROFIBUS电码中,先传测量值,然后传相对应的状态。