quote:以下是引用dancan在2004-09-20 08:47:21的发言:
如MW0与MD0
把MW0=1
则在MD0中表示应该为:0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000
其实就应该是MD0中的前两给字节
哈哈,可能shine你说的就是这个意思吧,哈哈!


你说的这部分是没有错。但如果你把一个float转换到MD0,且整个数据在-32768和+32767之间,如果是正数,MW0=0,如果是负数,MW0=16#FFFF,而真正的数据保存在MW2中。 不信你回去找个PLC试试看吧。