这是个国外项目,短期内我们自己的人去不了现场。不敢让用户的人试。
不过问题有所进展。
我们一直在和现场沟通尝试优化参数等措施。
把西门子440变频器的载波频率从4KHZ降到2KHZ后,效果非常好,很少出现通信error的情况了。看来载波频率太高的话,受高频干扰的几率就越大,传输的信号很容易被干扰掉了。