回复:EM235模块的输入经转化后与实际有较大的误差?

潘炯

  • 帖子

    1230
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-08-09 12:58:41

3楼

要看你的温度变送器输出电流是否和实际温度成线性,PLC只是执行信号转换而已,信号不准PLC自身无法校准。如果误差是一个定数,在程序里可以处理,否则只有更换信号源设备了。