quote:以下是引用老兵在2011-08-08 23:43:31的发言:
quote:以下是引用runtime在2011-08-08 14:31:36的发言:
为什么当用EMF做实际速度时,要以U为标准规格化而不直接用K287呢?不是多此一举么?


个人理解:用U为标准规格化,对于箱子而言,可以适应各种电压等级的电机,如果用K287就不可以的。例如,装置400V供电,控制一台220V电机,用287直接做速度反馈,100%那需要对应多高的电压啊!
箱子的设计是可以满足各种工况来使用的!

不对,用进线电压400V控制220V电机时,无论是功率因数,还是电机特性,都是极差的,是不负责任的设计。
如果真要控制220V电机,可以把进线电压降到200V~220V,看情况了。此时的P078.01=200~220,依然没跑出本论题的范围。


没有这么绝对吧!我2007年调试,后来甲方原有电机(DC660V)坏了,整流变AC660V,临时换了一台DC440V电机,到现在还在用啊,是一台备尺飞剪!
我是新手我怕谁!