MM440用Profibus-DP通信,PPO1报文格式,写入PKW时出现错误。求助!
我用315CPU控制一台MM440变频器,使用PPO1报文格式(2PZD,4PKW)。在读写PZD时一切正常。写入PKW双字参数时也没有问题,但在写入单字参数是出现了问题。
我想通过PLC修改MM440的P1800参数,PLC发送的PKW报文是E708 0000 0010 0000H。但是送入变频器以后PLC接收到以下错误PKW报文7709 0000 0000 0005H,数据类型错误。可我明明写入的是P1800,怎么会报P1801参数的错误呢?
P2013我设的是127,即PKW可变长。