今天对头镗转台回零转动,一愣一愣好像机械卡牢一样,监控电流小于15%,不像负载过大,正,反向回零过一会都会报25040,20004,驱动没有准备好。液压泵停机。判断1.园光栅松动2.齿隙过大。措施:切换到半闭环,转盘旋转速度均匀。证明判断正确。如何区别光栅还是齿隙过大?首先在半闭环状态转一圈消除齿隙,然后切换到全闭环同一方向回零。故障排除,说明间隙大。此经验大家分享一下。