一个水处理的系统 有50多台泵 设备容量是179.05KW
当时取需要系数0.8 得到的计算负荷是 143.3 KW
功率因数平均值按0.8算 得到的视在功率和电流分别是 179.05KVA 和 272.03A。 于是配了一个250KVA的变压器(考虑到扩建,选大些的)。
配了一个有功功率表来计量电能,电流互感器是400/5的。
现在生产一个月 电度表度数是450。乘上变比得到36000度电。

一个月按720个小时计算,那么相当于36000/720=50。
也就是62.5kw的设备(功率因数0.8)连续运转一个月?
如果是这样理解,那需要系数不是取得太大了?

根据实际测量 36000度电 得到实际有功功率50KW
计算负荷只有62.5KW 功率因数0.8
那么 无功功率是 46.9KVAR
视在功率是 78.1KVA
计算电流是 118.7A
如此一来,实际选择变压器只用100kVA即可!!!

下面还有一套一摸一样的系统,是不是只要配100kva的变压器就可以啊,有没有问题?